Kaçak Akım Rölesi Sürekli Atıyor

Katılım
7 Şubat 2021
Mesajlar
223
Son 2 senedir bu durum var ve düzenli aralıklarla atmadığı için herhangi bir cihazdan mı kaynaklı yoksa hattan mı kaynaklı bulamadım sebebini. Durumu şu şekilde özetlemek gerekirse; kaçak akım rölesi bugün yağmur sırasında şimşek çaktığında 2 kez attı. Onun dışında son iki senedir bazen prize bir şey takarken bazen ise hiçbir şey takılı değilken atma durumu oluyor. Kışın daha az olmakla beraber daha çok nemli zamanlarda oluyor ancak prizlerde veya tesisatta oksitlenme gözlemlemedim henüz. Röle Siemens ve 40mA diye biliyorum. 2 sene önce de bu durum olduğunda değiştirmiştim ama özellikle yazları oluyor bu. Son zamanlarda da belirttiğim gibi yağmurlu havada oldu. Balkonlarda priz yok. Cihazlarda da bildiğim kadarıyla sorun yok.
Not: Merak ettiğim bir konu var, topraklamada sorun varsa röleyi attırma ihtimali var mıdır? Yakın bi zamanda kombiyi yenilediğimde topraklamasının eksik olduğu söylenmişti. Bundan kaynaklanıyor olabilir mi rölenin atma sebebi?
 
Son düzenleme:

Gece_alp

80+
Katılım
20 Şubat 2023
Mesajlar
134
Dahası  
Reaksiyon skoru
38
İsim
Alper Ceran
Hocam tavsiyem roleden önce (Roleye girmeden hemen önce araya bi sayaç ekleyin )ve sayaç sürekli çekilen akımı okuyup kaydetsin role ne zamanları atıyor diye bu sayede aşırı akım isteği yüzünden bi atma mı var onu anlarsın ve iyi bi elektrikçi çağırıp inceleme yaptır duvarın içinde kablolarda oksit olabilir ve rolenin kendi de bozuk olabilir roleyi değiştir
 
Katılım
7 Şubat 2021
Mesajlar
223
  • Konu Sahibi Konu Sahibi
  • #3
Hocam tavsiyem roleden önce (Roleye girmeden hemen önce araya bi sayaç ekleyin )ve sayaç sürekli çekilen akımı okuyup kaydetsin role ne zamanları atıyor diye bu sayede aşırı akım isteği yüzünden bi atma mı var onu anlarsın ve iyi bi elektrikçi çağırıp inceleme yaptır duvarın içinde kablolarda oksit olabilir ve rolenin kendi de bozuk olabilir roleyi değiştir
Bu dediğiniz sayacı elektrikçiler takar mı yoksa ayrıca almak mı gerekir hocam?
Rölede sorun olduğunu sanmıyorum çok olmadı değişeli ama yaşadığım yer nemli bir bölge dolayısıyla oksitlenmeden şüpheleniyorum. Ek olarak topraklama eksikliği sizce röleyi attırabilir mi?
 

Gece_alp

80+
Katılım
20 Şubat 2023
Mesajlar
134
Dahası  
Reaksiyon skoru
38
İsim
Alper Ceran
Topraklamadan emin değilim ama elektrikçiye sorarsanız elinde varsa takar yoksa siz alın elektrikçi çağrın taktırın (Not:Hocam elektrikçi gelir gelmez video kaydı başlatın tüm işlemler kayıt alktında olsun ne olur ne olmaz)
 
Katılım
7 Şubat 2021
Mesajlar
223
  • Konu Sahibi Konu Sahibi
  • #5
Topraklamadan emin değilim ama elektrikçiye sorarsanız elinde varsa takar yoksa siz alın elektrikçi çağrın taktırın (Not:Hocam elektrikçi gelir gelmez video kaydı başlatın tüm işlemler kayıt alktında olsun ne olur ne olmaz)
Tamamdır teşekkür ederim hocam.
 

Ckribrahim

Taç
Katılım
24 Mart 2020
Mesajlar
19,181
En İyi Cevap
1
Son 2 senedir bu durum var ve düzenli aralıklarla atmadığı için herhangi bir cihazdan mı kaynaklı yoksa hattan mı kaynaklı bulamadım sebebini. Durumu şu şekilde özetlemek gerekirse; kaçak akım rölesi bugün yağmur sırasında şimşek çaktığında 2 kez attı. Onun dışında son iki senedir bazen prize bir şey takarken bazen ise hiçbir şey takılı değilken atma durumu oluyor. Kışın daha az olmakla beraber daha çok nemli zamanlarda oluyor ancak prizlerde veya tesisatta oksitlenme gözlemlemedim henüz. Röle Siemens ve 40mA diye biliyorum. 2 sene önce de bu durum olduğunda değiştirmiştim ama özellikle yazları oluyor bu. Son zamanlarda da belirttiğim gibi yağmurlu havada oldu. Balkonlarda priz yok. Cihazlarda da bildiğim kadarıyla sorun yok.
Not: Merak ettiğim bir konu var, topraklamada sorun varsa röleyi attırma ihtimali var mıdır? Yakın bi zamanda kombiyi yenilediğimde topraklamasının eksik olduğu söylenmişti. Bundan kaynaklanıyor olabilir mi rölenin atma sebebi?
Kaçak akım rölesine muhtemelen topraklama bir şekilde temas ediyor bir yerden. Onu bulup sökersen düzelir.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Ek olarak kaçak akım rölesine topraklama takılmaz sadece nötr olmalı. O yüzden yağmurlu havalarda atıyor.
 

Ckribrahim

Taç
Katılım
24 Mart 2020
Mesajlar
19,181
En İyi Cevap
1
Dediğinize bakacağım. Kombinin topraklaması konusunda yazdığım ile bir fikriniz var mı peki?
Kombinin nötr kablosunu hem toprağa hem nötr e bağlamış olabilirler. Dediğim gibi bir yerden nötr ve toprak bir şekilde birleşiyor onu bulman lazım. Bulup söktüğün an düzelir.
 