Kaçak Akım Rölesi Durduk Yere Atıyor

Katılım
12 Eylül 2026
Mesajlar
3
Reaksiyon skoru
0
Yaklaşık 3 hafta önce 3 fazlı olan apartmandaki daireme Arçelik OI 602-1 YS indüksiyonlu ocak taktırdım. Ocak 2 faza bağlandı ve bunun için iki ayrı Schneider 20 A sigorta ile 2 adet 3x2,5 mm² kablo çekildi. Ancak bu fazlardan birinde kombi ve davlumbaz da bağlıydı. Kablolar borudan geçirilirken oldukça zorlandı; hatta ana sigortaya gelen bağlı olan kabloları ayırıp geçirip daha sonra tekrar bağladı.

Aynı işlem sırasında tezgâh altı 220 V LED ve baza altı LED de mevcut hatlara direkt bağlantı şeklinde yapıldı. 1 hafta önce ankastre mikrodalga da taktırdım.

İlk 2 hafta hiçbir sorun olmadı. Ocak da düzgün çalışıyordu. 4-5 gün önce evde herhangi bir yüksek güç çeken cihaz çalışmıyorken (ocak vs çalışmıyordu) kaçak akım rölesi aniden attı. Röle tekrar kaldırılmak istendiğinde hiç tutmuyordu, atma değil de tamamen bozulmuştu. Elektrikçi rölenin arızalandığını söyledi ve Schneider 25 A yeni bir kaçak akım rölesi takıldı.

Ertesi gün yine hiçbir cihaz çalışmıyorken röle attı. Sonrasında bazen kaldırınca çalıştı, ancak gün içinde tekrar tekrar atmaya başladı; bazı zamanlar 10-15 dakikada bir attığı oldu.

Elektrikçi tekrar gelip:

  • Ocağı tek faza düşürdü,
  • Kombi ve davlumbazı ocağın hattından ayırdı ancak yeni kablo çekmedi,
  • Evdeki ana prizlerin bağlantılarını kontrol edip bantsız olan bazı faz kablolarını bantladı.
Bundan sonra durum düzelir gibi oldu ancak kaçak akım rölesi hâlâ günde 1-2 kez atıyor. İlginç olan, şimdiye kadarki atmaların hiçbiri ocak çalışırken olmadı. Herhangi bir belirgin elektrik yükü yokken gerçekleşiyor.

Evden işe gittiğimde rölenin tekrar tekrar atması nedeniyle buzdolabının devre dışı kalması ve elektronik cihazların zarar görmesi konusunda da endişeliyim. Sorunun kaynağını bulmak için nasıl bir yol izlemeliyim?
 
hocam kendi deneyimlerime göre yorum yapacağım. ev kullanımında genelde B16A sigorta kullanılıyor. 2.5mm kablo için uygun olan o diye biliyorum ama çok parametresi var karışık olay. klima vb. aletlerde C sigorta kullanılıyor ama o ayrı konu. ilk çekilen akım yüksekliğiyle vs. alakalı diye biliyorum.

soruna gelirsek, nötr toprak kısa devre durumuna benziyor. voltmetre var ise nötr ile toprağı ohm modunda ölçüp bakman lazım.

bildiklerim bu şekilde, daha tecrübeli arkadaşlar illa ki yorum yaparlar.
 